Menu

Rook- en warmteafvoer systemen

Natuurlijke rook- en warmteafvoer werkt op het principe dat warme lucht (rook) opstijgt in een omgeving van koud lucht. Natuurlijke rook- en warmteafvoer rookluiken worden in het bovenste deel van een te ontroken ruimte geïnstalleerd.

Een dergelijke installatie kan slechts correct functioneren als er in het onderste deel van de ruimte voldoende openingen aanwezig zijn om verse (koude) lucht binnen te laten.

Gesloten ruimten, waar een natuurlijke rook- en warmteafvoer niet mogelijk is , kan men toch ontroken met mechanische rook- en warmteafvoer systemen.

Er bestaan twee technieken om de rook- en warmteafvoer in grote ruimten te realiseren:

  • Rookafzuiging
  • Rookstuwing

Voor evacuatiewegen bestaat er een derde techniek, die bestaat uit een combinatie van rookafzuiging en overdrukregeling.

Gerelateerde normen:

  • EN 12101-reeks: Installaties voor rook- en warmtebeheersing
    Op deze link vindt u meer details.
  • EN 13501-4: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 4: Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven op onderdelen van RWA-installaties
    Op deze link vindt u meer details.
  • EN 1366-reeks: Vuurweerstandsproeven voor inrichtingen
    Op deze link vindt u meer details.
  • NBN S21-208-reeks: Brandbeveiliging van gebouwen - Ontwerp en berekening van rook- en warmteafvoerinstallaties
    Op deze link vindt u meer details.

 

U kan deze normen bij het NBN aankopen.